求助关于臭氧的通风方式
臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
臭氧发生器价格与什么有关
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧发生器价格和什么有关?
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。关于国标图集《05SDX006》的讨论
在国标图集《05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》的第41页。“配电箱进线开关选择不当:进线开关QF为具有短跑和过载保护功能的中断路器,增加了配电级数”改进措施是放射式进线配电箱,为了减少配电极数,进线QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。这个应该是对配电级数的概念理解错误。在《全国民用建筑工程设计技术措施电气》中第264页2.2.3中“配电级数与保护级数不同,不按保护开关的上下级个数(保护级数)作为配电级数,而是按一个回路能过配电装置分配为几个回路的一次分配称作一级配电。另在图集第40页,中的例子中住宅户箱总开关采用隔离开关。那么是否与《住宅设计规范》中“6.5.2每套住宅应设置电源总断路”有冲突。我个人认为,住宅户箱总开关应可以采用隔离开关。规范中的“总断路器”不是具体指断路器,而是指断开回路的器件。请大家讨论。