关于混凝土裂缝向大家请教
我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
混凝土的裂缝的分析与研究
本帖最后由 无间道 于 2014-4-27 19:03 编辑 由于结构在外荷载作用下的破坏和倒塌是从裂缝扩展开始的,因此人们对裂缝往往产生一种建筑破坏的恐惧感,是可以理解的。早在1932 年,前苏联A. флолейт 教授的钢筋混凝土强度理论就指出,如正常配筋受弯构件的破坏状态是指受拉区钢筋到达屈服强度,受压区混凝土到达受弯的抗压强度,此状态称为承载力极限状态。这一状态全过程是伴随着荷载的不断增加,裂缝出现(钢筋应力只有40~60MPa),裂缝扩展,受压区塑性不断发展,最后达到完全破坏。此时破坏荷载往往是裂缝出现荷载时的3~5 倍,因此,很多大型钢筋混凝土结构,仅仅自重就超过了极限荷载的30%,在此条件下钢筋混凝土结构带有轻微裂纹是完全正常的,结构是安全的,恐惧是不必要的。
混凝土裂缝的成因与预防
一、混凝土裂缝的分类 混凝土裂缝是混凝土的一种常见病和多发病。病情绝大多数发生于施工阶段,其原因复杂多变,一般可分为无害裂缝和有害裂缝两大类。无害裂缝是指肉眼看不到的、砼内部固有的一种裂缝,它是不连贯的。宽度一般在0.05mm以下,这种砼本身固有的微观裂缝,荷载不超过设计规定的条件下,一般视为无害。有害裂缝宽度在0.05mm以上,并且认为宽度小于0.2~0.3mm的裂缝是无害的,但是这里必须有个前提,即裂缝不再扩展,为最终宽度。 二、混凝土裂缝的成因 裂缝产生的形式和种类很多,有设计方面的原因,但更多的是施工过程的各种因素组合产生的。 (一)砼的收缩 收缩是砼的一个主要特性,对砼的性能有很大影响。由于收缩而产生的微观裂缝一旦发展,则有可能引起结构物的开裂、变形甚至破坏。产生收缩裂缝的原因,一般认为在施工阶段因水泥水化热及外部气温的作用引起砼收缩而产生的裂缝。多为规则的条状,很少交叉。常发生在结构变截面处,往往与受力钢