关于水源热泵井泵的扬程
如题,是这样子的。现在手上一个项目水源热泵,一个小宾馆,3000平米。甲方要求过渡季节不开空调时给六层屋顶(20米)一个10吨水箱供井水做生活用水。我在井管那分个三通阀门切换给屋面水箱供水。井管下了-50米,水位是井下-30米。井泵按样本选的67米扬程(因为样本低一档的是52米,高一档的是81米)。我是考虑虽然井泵下了-50米,但水位只有-30米,按流体力学井泵在水下的-20米和水面的应该是等液面,这样屋面是20米,加上水位降,管道阻力什么的,怎么也67米够了。但现场施工的项目经理说打不到屋顶水箱去。在一个暖通群里问了下,一群人也都说打不到。可是按流体力学等液面的话,不是只用算水面上的高度和设备管道阀门等的阻力么。求人指点。。
关于水系统水泵如何选型的问题
请教个问题:水管水利计算是提取末端开始算的(鸿业软件等软件也是)。1,当主机制冷量小于末端制冷量和的时候(舒适性空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置? 如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道大。 如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量大于主机流量,主机会报警。 2,当主机制冷量大于末端制冷量合的时候(洁净工艺空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置? 如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道小。 如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量小于主机流量,主机会报警。到底水系统水管管径及水泵如何去选型啊??有没有哪本书讨论过这个问题啊??每次都很纠结
泳池水采用臭氧消毒的优势
臭氧及其二次产物(如羟基)具有最强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效防止传染性疾病的蔓延,展坤刘梅提示同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氯的600-3000倍。在臭氧浓度为1mg/L时,粪型大肠杆菌的灭活只需要5秒,用同样浓度的氯要达到同样的效果需要15000秒。 泳池水采用臭氧消毒优势: 臭氧可有效分解水中的腐植质及散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度,使水呈现出美丽的蓝色,而氯剂则无此效果。为使水呈现蓝色,往往需加入硫酸铜盐,对人体有害。 臭氧可分解水中的有机物且具有微絮凝作用,因此,通常情况下可不用絮剂。 使用氯剂会改变池水的pH值,因而需加入碱性或酸性物质予以中和。臭氧为中性物质,不会产生此种问题。 臭氧强氧化能不断消除各种皮肤油脂、防晒油、发酯等化学物质引