关于水源热泵井泵的扬程
叶子想飞
2011年08月31日 19:53:30
来自于热泵工程
只看楼主

如题,是这样子的。现在手上一个项目水源热泵,一个小宾馆,3000平米。甲方要求过渡季节不开空调时给六层屋顶(20米)一个10吨水箱供井水做生活用水。我在井管那分个三通阀门切换给屋面水箱供水。井管下了-50米,水位是井下-30米。井泵按样本选的67米扬程(因为样本低一档的是52米,高一档的是81米)。我是考虑虽然井泵下了-50米,但水位只有-30米,按流体力学井泵在水下的-20米和水面的应该是等液面,这样屋面是20米,加上水位降,管道阻力什么的,怎么也67米够了。但现场施工的项目经理说打不到屋顶水箱去。在一个暖通群里问了下,一群人也都说打不到。可是按流体力学等液面的话,不是只用算水面上的高度和设备管道阀门等的阻力么。求人指点。。

如题,是这样子的。2011年09月01日 09:32:18
2楼
请有经验的指点啊。。。难道流体力学的那个等液面连通器什么的原理不能用在潜水泵这里吗?跪求。。
回复
叶子想飞
2011年09月01日 09:36:09
3楼
至今仍怀疑是不是井泵的线接错了,问了一个老施工设备师傅,他说泵线接错了,也会导致水泵送水只能送一点高。
回复
叶子想飞
2011年10月12日 10:44:24
4楼
好吧,没人来。。。。这个没问题,选的对着的。希望看到的人也借鉴。
回复
bdwqning
2011年11月01日 17:06:12
5楼
不考虑水泵运行时的水位降深的话,30+20=50米,67米扬程的水泵一定能打上去。另外,考虑到你用三通方式连接楼顶的水箱,通常管径不会大于井内的泵管直径,所以一定能打上去。
但只要水泵运行,井水水位一定会下降,至于下降多少,要看水井本身的出水能力和水泵单位出水量的大小,具体到你这个井,简单说只要水位降深不超过大概10米的话就一定能打上去。
回复
jjy_2009
2012年12月14日 16:30:54
6楼
你说的“等液面”就是“等压面”吗?
回复
lyj999999999
2013年04月28日 11:31:40
7楼
better_wht 发表于 2011-10-12 10:44 好吧,没人来。。。。这个没问题,选的对着的。希望看到的人也借鉴。你的选型扬程应该是20(楼高)+35(井深水位降为15米)+5(沿程阻力)=60米,由此可见,你的选择很悬。
回复
叶子想飞
2013年07月02日 10:06:40
8楼
各位,忘了给大家回复结果了,那个项目的水泵实践证明一点问题都没有。。。。
回复

相关推荐

APP内打开