关于PID参数整定的中文说明
关于PID参数整定的中文说明,有用就顶。多支持仪器仪表区PID是比例,积分,微分的缩写.比例调节作用:是按比例反应系统的偏差,系统一旦出现了偏差,比例调节立即产生调节作用用以减少偏差。比例作用大,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例,使系统的稳定性下降,甚至造成系统的不稳定。积分调节作用:是使系统消除稳态误差,提高无差度。因为有误差,积分调节就进行,直至无差,积分调节停止,积分调节输出一常值。积分作用的强弱取决与积分时间常数Ti,Ti越小,积分作用就越强。反之Ti大则积分作用弱,加入积分调节可使系统稳定性下降,动态响应变慢。积分作用常与另两种调节规律结合,组成PI调节器或PID调节器。微分调节作用:微分作用反映系统偏差信号的变化率,具有预见性,能预见偏差变化的趋势,因此能产生超前的控制作用,在偏差还没有形成之前,已被微分调节作用消除。因此,可以改善系统的动态性能。在微分时间选择合适情况下,可以减少超调,减少调节时间。微分作用对噪声干扰有放大作用,因此过强的加微分调节,对系统抗干扰不利。此外,微分反
松下PLC PID参数设定方法
松下PLC PID参数设定方法进行PID控制的参数设置时:【1】比例增益“Kp”的设定方法。①为了不产生积分效果,将“Ti”增大(与控制系统的响应时间相比,10倍以上).为了不产生微分效果,将“Td=0”。②在不会对控制系统产生恶劣影响的范围内,改变设定值,在Kp值从小到大变化的同时,确认系统响应特性,在产生震荡状态的范围内,选择较大的数值作为“Kp”。【2】积分时间“Ti”的设定方法①在由【1】选择的Kp值的基础上、为了不产生微分效果、置“Td=0”。②在不会对控制系统产生恶劣影响的范围内,改变设定值,在Ti值从大到小变化的同时,确认系统响应特性,在产生震荡状态的范围内,选择较小的数值作为“Ti”。【3】微分时间“Td”的设定方法①设置为【1】的Kp和【2】的Ti。②在不会对控制系统产生恶劣影响的范围内,改变设定值,在Td值从小到大变化的同时,确认系统响应特性,选择最佳的“Td”。【4】控制周期“Td”的设
压力开关参数和安装方法
● 用于空气,水及氟化处理的制冷剂(容许液体温度-40~135℃); ● 3S压力开关,畅销于欧洲,日本,东南亚,台湾及中国大陆; ● 机械寿命≥40万次; ● 设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试; ● 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关.开关可设定二个切换值,通常称为上限初换值和下限切换值; ● 具体调换方法: 1.压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2.压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3.它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1-3操作来调节。 ● 微动开关可靠性好,寿命长, 提供安装托架。 型号 调整范围 开关压差 出厂时设定值 气密试验压力 重量 最小 最大 最小 最大 关Off(On) 开On(Off) (kg )
分析关于PKPM参数设置的方法
1.风荷载 风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条: 1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇: 新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压值采用。 2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。 3)、风压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的D类对应的风压高度变化系数最小,比C类小20%到50% 4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约小5%到10%。与结构的材料和