污水厂水池等构筑物闭水试验
污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录3)水位观测①、充水时的水位可用水位标尺测定。②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。④、测读
论某水厂水处理构筑物混凝土结构渗裂控制
摘要:本文结合连云港市某水厂水处理构筑物工程实例,介绍了在水厂建设过程中,控制混凝土裂缝所采取的技术预防措施和过程控制措施,浅述了混凝土布硬管喷淋降温养护施工工艺,同时对拉螺栓、混凝土浇筑振捣、拆模时间、施工缝、混凝土保护层等易出现渗漏的环节制定了针对性措施,有效控制了混凝土裂纹。 关键词:连云港市;水厂;水处理构筑物;混凝土结构 连云港市某水厂是连云港市十一五发展规划的明星工程,该工程的单位工程多为净水处理构筑物,结构底板、池壁均设计为混凝土自防水。主体结构混凝土等级为c30,抗渗等级为p6,最大池壁厚度为750mm,混凝土一次浇筑最大高度为6.4m。为控制混凝土裂缝,在项目施工前,项目部会同各施工单位对其他水厂构筑物进行现状调查,确定主控因素,制定针对性对策,并在施工过程中严格执行。 1现状调查 1.1水厂水池渗漏调查 在施工前,调查了连云港市自来水集团有限公司其他已建自来水厂的水池,搜集曾经出现的裂纹、渗漏资料,如表1所示。由表1可知,池壁裂纹、施工缝、对拉螺栓的质量控制均会严重影响构筑物的使用功能,为a类问题,需重点管理;混凝土