密闭套管厚度和高度的标准是什么?
密闭套管厚度和高度的标准是什么?密闭套管的管子从套管中间所通过的时候,管子的外径与套管的中间应该采用填料所进行密封,起到了止水防漏和减震的作用。密闭套管在给排水制作的时候应该注意,在安装之后应该与管口与墙、梁、柱完成面相平。07FD02密闭套管图集标准是目前人防电气密闭套管市场的行业标准。是由北京市市政工程设计研究总院主编,中华人民共和国批准,于2002年12月1日实行。本图集标准分柔性密闭套管和刚性密闭套管两大项内容,主要对密闭套管的各个部位的尺寸数据作出详细说明,也是目前密闭套管工程验收的主要依。采购时确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。在制作人防密闭肋套管时,密闭肋和套管厚度应符合规范要求,防水套管的密闭肋两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。密闭套管又称为人防穿墙密闭肋、电气套管、穿墙管密闭连体套管肋、人防电气套管、密闭套管、电气组合套管、电气预埋套管、刚性组合套管、人防密
屋顶避雷带安装高度要求+安装标准
一、屋顶避雷带安装高度要求 屋顶避雷带的安装高度需遵循《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)等国家及地方相关标准。安装高度的选择基于以下几个原则: 1.建筑物高度适应性:避雷带的安装高度需与建筑物的高度相匹配,确保其能够有效拦截雷电,减少雷击概率。对于一般民用建筑,避雷带通常设置在屋面的边缘,高度保持在离屋面完成面约150毫米的位置。对于高层建筑,考虑到雷电的捕获效率,可能需要在不同高度设置多层避雷带。 2.环境因素考量:建筑物所处的地理位置、雷电活动频率以及周围环境(如树木高度、邻近建筑物)也会影响避雷带的安装高度。在雷电频发区域或周围有高大树木时,避雷带的安装高度可能需要适当调整,以