探讨建筑幕墙锚栓拔力栓检测方法
随着建筑幕墙锚栓使用的日益增多,幕墙用锚栓的拔力检测问题越来越受到关注,下面就相关的几个问题进行探讨。 1 、当前建筑幕墙使用情况概况 随着城市建设步伐的加快,高层和超高层建筑在大中城市都已屡见不鲜,幕墙装饰将建筑外围护墙的防风、遮雨、保温、隔噪声、防空气渗透等使用功能与建筑装饰功能有机地融为一体已成为现代城市高层建筑的一种标志。但由于施工质量问题或材质差,以及遭遇台风、地震等自然灾害,而致使玻璃幕墙破裂或脱落伤人的事件也时有发生,因此玻璃幕墙的使用安全越来越受到人们的重视。 2、 影响建筑幕墙结构安全的几个方面 在玻璃幕墙与建筑主体结构的连接中,主要承受的荷载有:玻璃的重力荷载、风荷载、地震作用和温度作用,不均匀沉降导致大面积幕墙产生内应力,要满足这些荷载的要求,保证结构安全,控制影响因素主要有以下两个方面: (1) 原材料的质量 玻璃幕墙的主要原材料包括铝合金型材、玻璃、粘结密封材料等,如果铝合金型材和玻璃的强度不足,或以小代大,这对玻璃幕墙的整体变形有直接的影响,将会给玻璃幕墙的结构上埋下严重隐患,影
双层通风幕墙物理性能检测方法的探讨
一、 概述: 双层通风幕墙90年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动,因此又称为呼吸式幕墙。由于这种幕墙具有空气流动、交换的特征,对提高幕墙的保温、隔热、隔声功能起到很大作用,故目前在我国逐渐得到应用,但我国现行幕墙检测方法及标准中,还没有专门针对双层通风幕墙的检验方法。日前,上海建筑幕墙检测中心承接了由上海远大幕墙公司设计的双层通风幕墙的物理性能检测任务,现就该项目的设计与检测方法作如下介绍。 二、 双层通风幕墙的设计: 该双层通风幕墙形式为开敞式外通风幕墙,外层幕墙形式采用单元式框架为支承结构的点支式玻璃幕墙,主要受力杆件为铝型材,按简支梁计算,计算跨度为3.9米,外层幕墙每层布置通长百叶,作为进风口和排风口。内层采用框架断热窗系统,含开启窗、固定窗两部分。 双层通风幕墙物理性能的检测方法: 委托方要求的检测项目有空气渗透性能、雨水渗漏性能及风压变形性能,本检测中心三性检测设