建筑结构加固及改造总则
建筑结构加固及改造总则 第一节 加固、改造工作程序(一)、可靠性鉴定 可靠性鉴定是已有建筑物加固或改造工作的基础。 必须全面了解建筑的结构性能及安全隐患(如材料强度、构造措施、裂缝、变形及使用条件等),并对结构的可靠性做出全面的评定。建筑物可靠性鉴定的步骤如下:已建建筑物可靠性鉴定的步骤:(1) 对建筑物进行宏观调查,(2) 根据现状及用户的要求,确定鉴定的项目和内容,(3) 实地检测,实地检测的内容包括:结构形式,截面尺寸,受力状况、计算简图、材料强度、变形(挠度)、裂缝、钢筋的配置和构造、钢筋锈蚀、混凝土碳化、地基沉降等。(4) 根据实测强度进行理论分析计算,确定结构的实际承载能力和耐久性等级。(5) 根据各分项指标及评定标准,得出建筑物的可靠性鉴定结论。(二)、加固(改造)方案的选择 已有建筑物加固方案的选择十分重要。加固方案的优劣,不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固质量。 如,对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用
结构加固与改造-概念与设计
很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
建筑结构鉴定检测与加固改造2
四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
砌体结构抗震鉴定与加固改造
受自然条件、其他因素的限制,建筑结构可能会碰到不同程度的破损。材料本身的风化作用相对显著,整体性能必然有所下降。实践中,我们需统筹工程情况对结构进行鉴定。根据建筑体系现行的施工要求,妥善地运用加固改造技术。工程建筑使用到某个周期后,有必要进行加固改造,改善工程质量。可见,施工中做好结构鉴定,运用好加固技术很有必要。结构检测1.砌筑块材的强度检测1.1砖强度直接取样法《烧结普通砖》GB/T5101-2017明确规定:相同测区抽取10块试样砖,砖样切断也可以锯成半截;顺着断口的反向进行叠放;二者中间涂抹水泥净浆用于粘结;对试件连接面的实际面积,计算出受力面积A;试验机上开始碾压至破坏,测量具体的破坏荷载。1.2砖强度回弹法《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》JC/T 796-2013中明确提到:砌体结构中,普通黏土砖实际的强度等级,可以参照测区10块砖样平均回弹值、单块最小平均回弹值或是回弹标准值来进行计算。下表中标注了普通黏土砖各自的强度等级。2.砌筑砂浆的强度检测