如何选择那个是控制界面
pkpm的柱计算数据 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面应该是那个
轴压比如何控制柱的延性?
小弟刚开始结构设计,对轴压比如何控制柱延性的原理,有点想不明白,希望前辈们给点意见。1.利用Satwe结果分析结构合理性时,《抗规》6.3.6和6.4.2以及《高规》6.4.2,明确表示,计算出的轴压比不要超过限制。2.轴压比过大,结构偏脆性;过小则不经济。将轴压比控制在合理的范围内,可满足抗震设计对结构的延性要求。3.为什么将轴压比控制在一定的范围内就能满足结构的延性要求?(延性是指结构,构件或构件的某个截面从屈服开始到达最大承载能力或到达以后而承载能力还没有明显下降期间的变形能力;轴压比的定义是考虑地震作用的轴压力设计值与柱全截面面积及混凝土轴心抗压强度的比值)我真的看不出来轴压比和延性之间的联系!