市政雨污水管道施工规范
1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
市政雨污水沟的设计问题
问题说明:市政工程中,给排水专业的雨水沟和污水沟,要由结构专业来给配沟壁和沟盖板。请教大家:这个沟壁通常应如何去算,不同的材料能用多高。例如,有一污水沟,2m宽,2m深,沟壁采用M7.5浆砌片石砌筑,污水沟位于人行道有盖板,问,沟壁采用多厚合适? 具体该怎么算?其他说明:浆砌片石,通常壁厚应大于350mm,按砌体规范,其毛石尺寸为180~350mm,因此,我觉得最少得取到400mm厚了。问题是400mm的浆砌片石墙垒2m高 强度够不够,如果两边的填土内摩擦角按25度算。请大家给点建议,最好有计算步骤。 如果400mm厚不够 ,我再加厚,500厚够不够? 关键是如何算这个问题。