求助:600m3/d间歇进水中关于设计流量的选取?
向各位请教,欢迎抽出时间来回复我的提问。该项目是一个粪便污水处理项目,初步考虑的工艺是粗格栅----细格栅---沉砂池----调节池----三级厌氧池----曝气池---沉淀池----消毒池由于采用吸粪车抽吸粪便污水进入处理厂因此每个小时的流量大概120m3,而每秒流量仅为33L/S,无论是设计格栅时还是设计沉砂池时,以33L/S作为设计流量计算得到的构筑物尺寸都很小,我认为最好还是沉砂后再进调节池,因为砂砾在调节池内停留时间较长,那么在调节池就全部沉降,一是调节池清除砂砾困难,二是在泵吸入后续处理工艺时也容易带起砂砾。这里我想请教各位:1、在粗、细格栅设计时我是不是该按最小格栅型号来选取?但由于粪便污水在抽吸时混有大量的大块漂浮物,人工清渣很困难,如果我坚持选择B=600的粗格栅和细格栅,而且采用自动清渣,在实际操作中是否可行?2、在调节池的设置中,我至少需要取调节池的储存能力为多少天,才能保证后续处理的设计流量也不会偏小? 3、三级厌氧消化池内,中温消化的情况下一共10d的停留时间够
V型滤池进水渠到V型槽的水位如何确定?
现有一座滤池,处理量为1.215 m3/s,共有8格,进水流程为进水渠—进水槽1—进水槽2—滤池,其中进水渠到进水槽1为孔口淹没出流,共设两个孔,尺寸均为400×400。以前做设计时,院里的模板中各水位差采取经验取值,假定进水渠水位高4.20m,则进水槽1水位高4.10m,进水槽2水位高4.00m,滤池的过滤水位为3.95m,即从进水渠到进水槽1为0.1m,进水槽1到进水槽2为0.1m,进水槽2到滤池为0.05m。现在我自己进行计算,进水槽1到进水槽2的水位差为0.10m,关于进水渠到进水槽1的水位差和进水槽2到滤池的水位差有如下3点疑问:1、 进水渠到进水槽1为孔口淹没出流,假定水位差为0.10m,则由公式Q=μA(2gh)1/2 ,其中A=0.16×0.16×2=0.32m2,计算得Q=0.278 m3/s,而由总处理量1.215 m3/s,得知单格滤池处理量为0.152 m3/s,两相矛盾。2、 个人理解,进水渠到进水槽1的水位差就是孔口的水头损失值。由孔口出流公式,进水渠到进水槽1的流速为v=μ (2gh)1/2,其中μ取0.62,而查《给排水设计
有关V型滤池进水渠到V型槽的水位的计算确定问题
现有一座滤池,处理量为1.215 m3/s,共有8格,进水流程为进水渠—进水槽1—进水槽2—滤池,其中进水渠到进水槽1为孔口淹没出流,共设两个孔,尺寸均为400×400。以前做设计时,院里的模板中各水位差采取经验取值,假定进水渠水位高4.20m,则进水槽1水位高4.10m,进水槽2水位高4.00m,滤池的过滤水位为3.95m,即从进水渠到进水槽1为0.1m,进水槽1到进水槽2为0.1m,进水槽2到滤池为0.05m。现在我自己进行计算,进水槽1到进水槽2的水位差为0.10m,关于进水渠到进水槽1的水位差和进水槽2到滤池的水位差有如下3点疑问:1、进水渠到进水槽1为孔口淹没出流,假定水位差为0.10m,则由公式Q=μA(2gh)1/2 ,其中A=0.16×0.16×2=0.32m2,计算得Q=0.278 m3/s,而由总处理量1.215 m3/s,得知单格滤池处理量为0.152 m3/s,两相矛盾。2、个人理解,进水渠到进水槽1的水位差就是孔口的水头损失值。由孔口出流公式,进水渠到进水槽1的流速为v=μ (2gh)1/2,其中μ取0.62,而查《给排水设计手册