半地下室外墙(窗下墙)如何处理
本帖最后由 yyc5795y 于 2013-2-23 15:57 编辑 1. 多塔楼在地下室连为一整体。塔楼地下二层,层高3米,地下室车库顶板-2.400。塔楼室内外高差1.200m,塔楼地下1层开窗(窗高350mm左右)。2. 结构嵌固端设在标高-3.00处。计算时,为控制上下刚度比(-2层与-1层刚度比大于2),塔楼-1层外墙窗户按高度2650mm开洞考虑(即建筑窗台以下按开洞考虑)。3. 结构施工图处理争议如下:1)半地下室(负一层)应考虑《地下室防水工程规范情况下》: (1)方法一:尽管计算时,建筑窗台以下是按开洞考虑的。但出施工图时,认为该部分可直接改为钢筋混凝土墙,与剪力墙整体浇筑。如图一。 (2)方法二:既然计算时,建筑窗台以下是按开洞考虑的。那么出施工图时,应与计算模型一致。不应按图一考虑,以免增加负一层的刚度,从而不满足上下刚度比2(嵌固)的要求。应在塔楼外另作悬臂挡土墙,与主楼脱开100mm的缝,上部主楼窗台下作挑板。如图二。2)半地下室(负
地下室外围混凝土连续墙裂缝的成因与防治
地下室外围混凝土连续墙裂缝的成因与防治 摘 要:针对地下室外围混凝土连续墙的裂缝问题,从泵送混凝土的采用、钢筋布置、墙体伸缩缝等方面,分析了裂缝产生的原因,从合理安排施工段、改进施工方法,改善养护方法等方面提出了裂缝的防范措施。 关键词:泵送混凝土,外围混凝土连续墙,裂缝近年来,随着泵送商品混凝土的发展,地下室外墙混凝土连续裂缝几乎遍及每一个工程。因裂缝而产生的渗水也屡见不鲜,控制其裂缝已成为混凝土施工的一项课题。 1、裂缝情况地下室外墙混凝土连续裂缝一般于混凝土浇筑完毕后3d左右开始出现,其形状呈垂直状,从墙顶至墙底, 裂缝宽度在0.1 mm~0.5 mm 内,裂缝一般沿墙均匀布置,特别是在墙柱,柱与墙相交处等部位出现。 2、裂缝产生的原因 2.1、混凝土的泵送混凝土施工一般均采用混凝土泵送技术,因混凝土需达到泵送要求,其坍落度一般要求在14 cm 左右,其同一强度的混凝土相对于传统的半干硬性混凝土水泥掺量多,碎石粒小,水掺量多,这三大原因使混凝土产生裂缝的可能性大得多。