二沉池及回流污泥浓度求解
23. 某城市污水处理厂的设计水量2500m3/h,总变化系数为1.35,氧化沟的悬浮固体浓度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周边进水的辐流沉淀池,池数为2,且表面负荷1m3/m2栠,下列选项错误的是:(A) 二沉池固体负荷约为126kg/m2搠(B) 二沉池单池面积为1250m2(C) 回流污泥浓度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固体负荷小于150kg/m2搠
污泥浓度在二沉池里的重要性
头疼!污泥浓度比较高,二沉池一直有浮泥
从今年1月开始我们厂的浮泥就没有根本解决过,好在华东检查组没来我们这,不然肯定完蛋。COD:150-200一期是A20,二期是改良型A20,一二期浮泥都多。脱水机晚上开,白天现在也经常开了,污泥浓度比较高,但是以前也有过污泥浓度很高的情况,浮泥没有这么多二期半年了都没有降下去。说的不够详细,我觉得什么污泥膨胀,污泥中毒的可能性不大。反硝化有可能看到二沉池有气泡冒出,估计是氮气,但是绝对不光是反硝化的原因。。求帮忙分析下什么原因怎么解决!
关于污泥浓度的一个问题
老师您好,卡鲁塞尔氧化沟工艺,10W吨处理量,现有污泥浓度6300mg/L,想请教一下,若一个月不出泥,污泥浓度将会上升至多少?如何估算?谢谢!!!
好氧池污泥浓度低怎么办?
关于MLSS(污泥浓度)的详解!
污泥浓度为什么不涨而是降
我污水厂是一体化氧化沟,每天进水500方左右,设计2万方,每天24小时暴气,溶解氧7个左右,此时污泥浓度200-300mg/L,后来因机器原因白天暴气,晚上不暴,这时污泥浓度变为20-30mg/l,后又在暴气池内加入20车粪便,三个星期过去了,污泥浓度还是升不上,请问这是什么原因?氯离子浓度是350左右,与这有关吗?
请问有用fluent模拟二沉池流场和污泥浓度分布
请问有用fluent模拟二沉池流场和污泥浓度分布,怎么设定自由水面的边界类型?用哪一个模型比较好,mixture还是欧拉?
关于好氧池污泥浓度低的问题
我们是处理化工废水的,废水水量一天在100吨左右加上稀释水大概300吨,共计400吨左右一天。我们一天大概有50吨左右的强酸性废水,是要经过铁碳微电解,然后再进入集水池,集水池加稀释水,再进入一级好氧,再二级好氧,再出水!但是最近一段时间一级好氧跟二级好氧污泥浓度越来越低,大概都在2500左右,沉降比一级为50,二级为70,DO很高在6到7(风量已经调到最小了)一级跟二级好氧泡沫不多。目前看下来应该是污泥浓度太低了,需如何增加污泥浓度(如果不重新投加污泥的情况下)。我看了镜检发现污泥松散,没什么虫!请问哪位高手帮我想想办法!
如何增加好氧池的污泥浓度
印染废水- 好氧池用的是CASS工艺,前段时间污泥浓度在6000mg/L左右,污泥负荷在0.3,进水COD在2500mg/L左右,出水COD在500-600mg/L左右,由于受到一次冲击,目前污泥浓度在3000mg/L左右,出水COD已经增加到了700-800mg/L左右,出水COD增加是因为污泥浓度比较低的原因吗??在不影响正常处理的情况下该如何增加好氧污泥浓度。