污泥浓度为什么不涨而是降
zyh20050707
2007年09月04日 21:46:54
来自于水处理
只看楼主

我污水厂是一体化氧化沟,每天进水500方左右,设计2万方,每天24小时暴气,溶解氧7个左右,此时污泥浓度200-300mg/L,后来因机器原因白天暴气,晚上不暴,这时污泥浓度变为20-30mg/l,后又在暴气池内加入20车粪便,三个星期过去了,污泥浓度还是升不上,请问这是什么原因?氯离子浓度是350左右,与这有关吗?

我污水厂是一体化氧化沟,每天进水500方左右,设计2万方,每天24小时暴气,溶解氧7个左右,此时污泥浓度200-300mg/L,后来因机器原因白天暴气,晚上不暴,这时污泥浓度变为20-30mg/l,后又在暴气池内加入20车粪便,三个星期过去了,污泥浓度还是升不上,请问这是什么原因?氯离子浓度是350左右,与这有关吗?
bshltian
2007年09月04日 23:14:57
2楼
当然与氯离子的浓度有关系。还有曝气量过剩,造成污泥老化的过快。后来因机器原因白天暴气,晚上不暴,更有影响了。
回复
chp
2007年09月06日 21:43:28
3楼
1.不曝气时污泥处于厌氧阶段,厌氧消化了。
2.进水有机物浓度低或者进水量少,好氧阶段污泥自身氧化降解了。
以上二个原因都有。氯离子浓度有影响但不至于有这么大。您目前应该是处于调试阶段,注意运行的稳定性,不能在短时间内把500方进完。
3.
回复
water-research
2007年09月06日 23:53:04
4楼
应该不会是氯离子浓度的原因,350mg/L的浓度,现在很多城镇自来水也就这个水平.

应该是理想和现实之间的关系了.现在只能达到设计负荷的1/40,营养(注:以碳为主)严重不足,想要培养出设计负荷条件下的污泥量,不妨反问一下:那些微生物是吃什么东西长大的?

还有,楼上说得有些道理.不过,从工程上讲,商务法律上的事也要考虑:现在根本就不具备调试条件,更不具备验收条件,背这个黑锅是不是有点冤啊.
回复
houxiaoqing
2007年09月07日 16:30:52
5楼
敢问楼上高人,进水氯控制到多少时,对于污泥培养有利啊?
回复
z_d_p@co163
2007年09月07日 23:19:51
6楼
以氯化钠为例,一般10g/L以下时不会对生化有很严重的影响.
回复
dzg2.2
2007年09月09日 20:39:21
7楼
之歌系统的微生物基本没有培养出来,应间歇曝气,逐步进水,使得污泥浓度逐步提高,进入正常进水程序。