倒虹吸的施工方案及缺陷处理
此种处理方法主要是发挥环氧树脂凝结速度快、高强度、粘结性好、防水能力强的特点,但环氧树脂的缺陷为必须与干燥表面衔接才有良好的粘结能力,所以在地下水充分地带必须以酒精喷灯、快凝砂浆等作为辅助,其固化剂乙二胺具有一定毒性,工人作业应注意通风,或改为烯类药剂进行替代。环氧树脂可广泛用于房建、水工等防水工程,适用范围广,相对甲凝、丙凝、氰凝、水泥注浆等处理方法有其独到的特性。 工程概况 ----(桩号)倒虹吸管为 高速公路上一条30米长倒虹吸管,管径1.5米,填土高度50cm,基础设计为20cm厚砂砾垫层,20cm厚C20混凝土基础,护管混凝土为80cm高,管节间护管带为30cm宽、10cm厚钢筋混凝土,水头为6米高,洞口口径为1.5m×1.5m,两头接当地灌溉沟。在施工完毕4个月后做灌水试验,出现大量漏水,局部地方有喷水现象。经过详细检查,发现漏水原因为:基础出现不均匀沉降;在管节间、洞口与管节接缝处有较多裂缝,或有蜂窝现象;两节管身有轻微裂缝;护管带与管节脱层等缺陷。
某奥运工程虹吸雨水施工方案
某奥运工程虹吸雨水施工方案资料简介(某奥运工程虹吸雨水施工方案) 某奥运工程虹吸雨水施工方案国家游泳中心位于奥林匹克公园中心区内,是北京2008 年奥林匹克运动会的游泳跳水中心。建筑呈立方体形,长轴与短轴长度均为176m。采用膜结构作为屋面,选用透明的ETFE 膜为材料。屋面雨水采用虹吸雨水排水系统。建筑层数和建筑高度:主体为单层,附属部分地上局部四层,地下二层。建筑高度30.736m(屋面上弦距地)。建筑面积:总建筑面积87283m2。建筑基底面积:31449 m2。2.2 压力流屋面雨水基本概况降落在屋面膜结构的雨水汇集到膜周边的钢天沟内,在天沟且留有孔洞的球节点上布置虹吸雨水斗。雨水经虹吸雨水斗、悬吊管、立管、水平干管排至室外。屋面总汇水面积31344 m2。虹吸雨水系统20 个,采用YG50A 型雨水斗204 个,溢水系统11 个,采用YGS50 型雨水斗60 个,共计31 个系统,264 个雨水斗。
某工程公司冬期施工方案
1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、