如何根据设备容量选电缆
先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 ① 单相千瓦,4.5安。 ② 单相380,电流两安半。 ③ 3. 说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ① 这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍
关于换热设备的使用与维护
一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢
纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。