水蓄冷钢筋混凝土水箱保温施工方法及原理(一)
水蓄冷技术在空调领域内的应用,在世界上一些国家起步较早。比如在日本,1938年东日会即设置了水蓄冷槽,标志着蓄冷技术应用的开始。经过半个多世纪的理论研究和工程应用经验积累,形成了一套较为成熟的水蓄冷设计及运行控制技术。水蓄冷是空调蓄冷方式中最简单、经济的一种。水蓄冷中的蓄冷水池是整个系统中重要组成部分,对于钢筋混凝土蓄冷水槽,其保温防水的好坏直接关系到项目的成败。但是,国内的钢筋混土内保温施工还保留着比较传统的做法,和国际先进水平有较大的距离。在实际施工中,我们采用聚氨脂发泡内保温及PVC卷材双层热熔焊接防水技术,总结出一套施工效率高、施工质量好的施工方法。2 特点2.1选用水泥基渗透结晶型防水涂料作为
水蓄冷钢筋混凝土水箱保温施工方法及原理(二)
5.2.4 聚氨脂发泡 聚氨酯发泡是水箱内保温施工中的核心施工步骤,也是本工法优于传统施工方法的一个主要创新点。作为柔性保温材料,聚氨酯发泡体能很好的适应钢筋混凝水箱的开裂和变形,保温材料与辅助材料的热胀冷缩性能一致,不容易产生开裂。施工简单,保温效果好,耐久性好。在枕木间隙进行聚胺脂发泡作业,形成整体保温层,保温厚度应大于60mm(略高出枕木);发泡时添加增强表面硬度材料, 发泡完毕后表面应平整;注意水箱顶部也应作保温,以减少凝结水的生成,保温层厚度一般为60mm。硬质聚氨酯泡沫塑料现场发泡施工操作过程:1、清扫基层,使基层表面无水、无杂物,如基层表面光滑,泡沫体粘着效果不佳时,可以用5 %的明矾水先涂刷一次,干燥后表面即附有明矾小颗粒,以增强粘着力。2、在处理好的基层上作分仓分隔,分仓板表面应光滑、幷刷黄油或机油有利于脱模。3、按已确定的现场实际配合比例正确秤量,先将甲组份中六种材料置于