大型地下室混凝土施工技术
1.工程概况 江苏省东台市人民医院住院大楼工程由东南大学建筑设计研究院设计,东台市建筑工程公司中标总包承建,江苏省三益监理有限公司实施监理。建筑面积25333.86m2,地下一层,地上十八层,框架—剪力墙结构。该工程的加速机房位于地下室的西南角,建筑面积356.8m2,基础采用钢筋混凝土灌注桩承台,加速机房的钢筋混凝土底板厚500,抗辐射混凝土墙及顶板厚度达2.5m,混凝土标号为C50,抗渗等级为S8,配筋为Φ32的粗直径钢筋,混凝土浇筑量达1350m3。根据抗辐射混凝土的要求,混凝土墙及顶板必须一次性连续浇筑,不得留设水平施工缝。因此,该抗辐射混凝土的施工应着重解决模板、大体积混凝土施工、粗钢筋等强度滚轧直螺纹的连接等技术问题。 2.模板对拉螺栓计算 2.1 砼侧压力 标准值 F1=0.22γct0β1β2V1/2 β1——外加剂影响修正系数,掺有缓凝作用外加剂时取1.2 β2——混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度为110—150mm时取1.15 砼浇筑速度 V=2米/h 施工
清水混凝土施工技术的原理与应用
1.1 、清水混凝土的来源 清水混凝土通常由专门的混凝土企业进行生产,施工单位在提交混凝土的原材料、配比方案、配比程序后由专门的混凝土企业进行配备。在清水混凝土经专门的混凝土企业生产完成之后,由专门的混凝土罐装车运到施工地点。不但如此,在施工前还需对清水混凝土的施工技术和它独特的清水效果进行专门的检测,只有检测合格的清水混凝土才能应用于施工。在施工时还要注意到使用清水混凝土的建筑物与非使用清水混凝土建筑物结合时,必须经过专门的处理,同时采用特有的施工技术在连接部位进行封堵、压平底角等措施,以防止出现混凝土漏浆现象的出现。 1.2 、竖向结构和倾斜构件浇筑技术 浇筑技术应用分为竖向结构和倾斜结构两种。在竖向结构的浇筑过程中,浇筑人员必须进行合理的组织,
高层地下室施工技术要点
1. 高层建筑地下室中的混凝土浇筑施工 应该合理安排混凝土的施工计划及工序,并且要合理地留置施工缝,在浇注混凝土时应当保证要连续进行。此外,混凝土在下料时,应当避免混凝土下料时过厚、不对称及不均匀等情况。如果出现了这种情况,就容易导致振捣作用的长度和半径不够,而且容易使混凝土漏振、不均匀、不密实,,使之产生蜂窝、孔洞的现象。地下室中的墙板混凝土一般采用赶浆法。由于混凝土的流向不是可以控制的,所以在施工的时候,可能还在这里施工,但是混凝土已经流到了十几米之外的地方。尤其是在墙壁与顶板同时进行浇注时,这种情况可能会更加严重。也许等到浇注到那儿的时候,也许早就过了初凝。还有一个问题就是在当墙壁与顶板必须同时浇注时,正确的做法应当是先浇注墙壁,等到墙壁的混凝土完全完成后再进行顶板的浇注。 2. 高层建筑地下室中的降排水施工 一般来说,高层
预制叠合墙板施工技术应用
一、工程背景 本工程总建筑面积90263.6m2,地上15层,地下一层,地下车库面积为11136平方米。在地下室外墙车库侧壁采用钢筋混凝土叠合墙板(辅以现浇混凝土)。 预制墙板在专业预制构件厂生产,加工完成后运输至现场进行吊装、安装。预制叠合式墙板的厚度均为380,其中外墙外侧的预制板厚80mm,外墙内侧的预制板厚60mm。叠合板的宽度为1350~3050mm,叠合板的外侧厚度为5320mm处板厚,内侧厚度为5310mm,最小重量约2.48t,最大重量约6.2t。 二、叠合式墙板介绍 (一)叠合式墙板 叠合式墙板板由两层预制板与格构钢筋制作而成,现场安装就位后,在两层板中间浇注混凝土,提高整体性,共同承受竖向荷载与水平力作用。 (二)施工工艺 预制加工场生产→预制板运输→现场放线、标高控制→吊装、安装和对齐→斜支撑杆件安装→浇注混凝土→拆除斜支撑