目 录 1 第一章 编制依据 3 第二章 工程概况和工程特点 3 第一节 工程概况 3 第二节 工程特点 4 第三章工程范围和现行标准 5 第一节合同范围 5 第二节工程量 5 第三节现行标准 8 第四章 施工组织机构与人员配置 15 第一节 施工组织机构 16 第二节 人员配备计划 16 第五章 施工综合进度 17 第一节 编制说明 17 第二节 施工进度计划 17 第三节 技术准备计划 18 第四节主要施工机具设备配置及进场计划 19 第五节主要工程材料的供应计划 21 第六节主要工程设备进场计划 21 第七节 工期保证措施 21 第六章 施工总平面布置 23 第一节 施工总平面布置的原则 23 第二节施工总平面布置图 24 第三节临时设施规划 24 第七章主要施工技术方案和措施 25 第一节大型设备吊装方案 25 第二节锅炉安装主要施工方案 32 第三节汽机安装主要施工方案 41 第四节电气安装主要施工方案 69 第五节仪控安装主要施工方案 89 第六节焊接施工及金属检测方案 110 第七节T91马氏体耐热钢的焊接方案 138 第八节典型分系统调试方案 140 第九节保温、防腐
某市雨水管道施工组织设计
1.测量放线进入施工现场以前必须对所有的测量仪器做好检验工作,并有检验单对控制点及水准点做好交接及复合工作后,可根据实际情况对原有的控制点进行加密工作,误差为边长的1/25000。根据控制点放出各井位位置,并做栓桩处理;引测水准点至施工现场,临时水准点设在管线外,做好保护工作,并经常进行复测。2.开槽由于市内施工地下障碍物较多,各施工段在开槽前,要仔细进行刨验,并形成制度。管沟开挖应确保土层不被扰动,当无地下水时,挖至设计标高以上5~10cm可停挖;遇地下水时,可挖至设计标高以上10~15cm,待遇下管之前平整沟底。 a.开槽:槽深小于4.5m,采用支撑槽施工,可使用竹脚手板或木板进行排板(竹脚板不宜单独使用,如采用,应与木板间隔使用),10×15方木充当立仁,间距2m;水平支撑为金属撑杠,横向间距2m,竖向间距1.5m。槽深超过4 .5m采用打钢板桩的方法施工,打56#工字钢做立人,加横杠,草袋子卧板,工字钢间距 1.2m。 b.施工开槽挖土采用人机配合挖土,机械挖土应随挖随支,一次挖土不得超过2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止扰
天津某污水管道施工组织设计
天津某污水管道施工组织设计一、 工程概况本工程位于某市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。现场地质条件,现场地基土分为四层:1、 填土层:厚约2.5~3.0米2、 上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa3、 第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa4、 中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约