一服装厂厂房四层建筑物,高度不高,地处开阔地带,周围无高的建筑遮挡。需加装防雷接地。现场查看,长47米,宽32米,制定方案,绘制施工草图。屋顶一圈制作避雷带,屋脊制作一条避雷带,屋顶平台金属构架全部用扁钢连掉,屋顶四角引下四根扁钢,做卡子,然后四个角做接地极,每个接地三根接地桩,由于楼顶边缘无砖墙砌起,施工有点难度,危险性高,与施工班现场交底。接地极采用镀锌角钢(50X5),避雷带采用镀锌扁钢(25X3),另加四根保护管,避雷带水平每米加支撑,垂直1.5米加支撑。由于厂方四周都是混凝土地面,接地电阻有点大。避雷带水平每米加支撑,垂直1.5米加支撑。旁边一幢建筑避雷带做了局部修复。
厂房+宿舍的建筑如何做消防设计?
有一制衣厂,一二级耐火等级,丙类,三层。12米*118米。在二三楼一部分作为宿舍,并独立设置两个楼梯。其余为厂房。平面图上,中间楼梯处的“粗红线”是建筑设计的人认为的“防火墙”。问题:1、这样设置宿舍是否允许?《建规》3.3.8条2、建筑设计的人说:因为有防火墙分隔(中间楼梯的180墙,耐火等级为3.5h>防火墙的3.0h),因此该厂可以看作两个建筑,左边厂房,右边厂房+宿舍。这样的说法是否有理?个人感觉:即便左边厂房说得通,但右边的建筑还不是厂房里设置宿舍?难道单独设了楼梯,又可以看作首层一个建筑,二三层又一个建筑?3、如果上述看作两个建筑的说法正确,那么是否就不用做喷淋?(左边厂房76米*12米*3层=2736平方<3000平方;而右边的厂房38米*12米=456平方<3000平方。那就都不用做喷淋了。)现在我们的消防设计为:把厂房部分累加起来2736+456=3192平方>3000平方,做喷淋。而宿舍部分则仅做消火栓系统。不知这样的设计是