普通建筑厂房避雷带的加装
60后生
60后生 Lv.2
2017年05月26日 09:48:27
只看楼主

一服装厂厂房四层建筑物,高度不高,地处开阔地带,周围无高的建筑遮挡。需加装防雷接地。现场查看,长47米,宽32米,制定方案,绘制施工草图。屋顶一圈制作避雷带,屋脊制作一条避雷带,屋顶平台金属构架全部用扁钢连掉,屋顶四角引下四根扁钢,做卡子,然后四个角做接地极,每个接地三根接地桩,由于楼顶边缘无砖墙砌起,施工有点难度,危险性高,与施工班现场交底。接地极采用镀锌角钢(50X5),避雷带采用镀锌扁钢(25X3),另加四根保护管,避雷带水平每米加支撑,垂直1.5米加支撑。由于厂方四周都是混凝土地面,接地电阻有点大。避雷带水平每米加支撑,垂直1.5米加支撑。旁边一幢建筑避雷带做了局部修复。

qq_1498734482555
2017年06月29日 20:28:22
2楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!
回复
mchg
2017年06月30日 09:49:04
3楼
多谢楼主分享。。
回复
mchg
2017年06月30日 09:49:35
4楼
多谢楼主分享。。
回复