地下汽车库排烟与通风系统设计
引言 近几年,随着我国国民经济的快速发展,人民生活水平显著提高。家用中、小型汽车数量正在迅速增长,而可用土地资源正日益减少,随之带来了停车难的问题。因此,绝大多数的房地产开发商通过建造地下汽车库来解决停车难的问题。本文将对地下汽车库消防排烟系统与日常通风系统的设计作详细的介绍。 1.防火、防烟分区的划分 根据《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067—97)(以下简称《汽车库防火规范》)的规定,地下汽车库防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡(不包括复式汽车库及甲、乙类物品运输车汽车库),当汽车库内设有自动灭火系统时,面积可增加一倍,即为4000㎡。而《汽车库防火规范》规定,停车数量超过10辆的地下汽车库应设置自动灭火系统。[本文转自:lunwen.1kejian.com] 2.排烟、排风系统设计 排烟系统:烟气由排烟口→风管→排烟防火阀→消声静压箱→消防排烟(排风)风机→消声器→止回阀→机房竖井→单层防雨百叶窗→室外 排风系统:废气由诱导风机→排风口→防火阀→消声静压箱→消防排烟(排风)风机→消声器→止
地下汽车库电气及节能设计要点
近年来,随着生活水平的提高,汽车逐渐成为人们生活中的必需品,然而早期规划的室外停车位已经远远满足不了实际需求,汽车的停放成为了项目开发之初就十分重视的问题,因此大型地下停车场成为了众多房地产及城市配套的商业综合体建筑优先考虑的建造模式。 本文通过近期的几个大型车库的设计经历,对一些车库设计进行简要分析。 1 供配电系统设计 1.1 建筑布局分析 一般来说,综合地下车库的建筑功能并不是单一的,可能会包括变配电所、空调制冷站、锅炉房、热交换站、生活、消防泵房等建筑设备用房,其余的区域均为车库,当拿到一个大型地下车库的平面布置图后,除去以上说提到的建筑辅助设备用房,首先要对车库的布局进行分析,车库一般以不大于4000m2为一个防火分区(设置自动喷淋),车库防火分区一般以耐火极限不低于3h的甲级防火卷帘