关于《汽车库设计防火规范》的小问题
海啸
海啸 Lv.12
2004年12月20日 15:28:42
只看楼主

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97的P7.2.3.2条中要求“机械立体车库的喷头在屋面板或者楼板下按停车位布置”,在此条文的解释中P64页提出是采用的是下喷头,本人认为应该改为上喷头,因为车库中的梁比较多,而要求离板内顶控制在75mm~150mm,本人认为一般喷淋支管一般布置在梁下,很难作到采用下喷头,所以建议规范修改时候改为上喷头,不知道各位同行有什么说法,谢谢!

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97的P7.2.3.2条中要求“机械立体车库的喷头在屋面板或者楼板下按停车位布置”,在此条文的解释中P64页
提出是采用的是下喷头,本人认为应该改为上喷头,因为车库中的梁比较多,而要求离板内顶控制在75mm~150mm,本人认为一般喷淋支管一般布置在梁下,很难作到采用下喷头,所以建议规范修改时候改为上喷头,不知道各位同行有什么说法,谢谢!
免费打赏
gagawen
2004年12月20日 15:43:38
2楼
没有看清楚,规范没有说一定要用下喷头啊,只是说了喷头位置要与停车位相适应,个人理解。另外车库一般都采用上喷。