关于钢结构屋面漏水问题的讨论
这几天下雪,已经完成的几个工程的屋面因积雪过多而破坏,公司又小损失了一把.以往下雨时也是,屋面漏水一直是个难以处理的事!现把屋面漏水的原因大致讲一下,大家如有好的经验,方法希望不吝指教,如有好的方法建议可能有奖哟!1屋面漏水原因 (1)、设计因素 1)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:98)中规定:门式刚架轻型房屋屋面坡度宜取1/8~1/20,在雨水较多的地区宜取其中的较大值。在实际设计工程中,建设单位为节省资金或者其他原因要求尽量减小屋面坡度,设计单位又往往死搬硬套规定,不考虑实际情况。于是导致很多工程屋面坡度过小,造成屋面雨水不能及时排到天沟,使得屋面积水,造成屋面渗水现象。 2)设计人员对当地降雨量不了解也是造成屋面坡度设计过缓、天沟截面积过小的重要因素。 3)缺少节点设计,施工单位随意选用节点做法,屋脊处女儿墙高度不够,伸出屋面的管道、排气道位置