墙体哪个部分脆弱,需要圈梁和构造柱?
从构造柱和圈梁设置位置、遵循原则,以及结算角度来回答本问题。分述四个方面:一、构造柱1.当砌体填充墙高度超过5米或者层高2倍时,在纵横墙交接处或墙中部设置。2.一字型墙体端部。3.电梯井道四角没有框架柱时设置。4.悬挑梁端头有填充墙时,设封头构造柱。5.女儿墙高度超过500mm时,在墙体转角、外墙柱顶及挑梁端头均设置构造柱。间距小于3600mm。当墙高>1000mm,小于1800mm时,间距2500mm。6.楼层处当外墙开窗长度>2.5m时,窗台以下填充墙按女儿墙设置构造柱。7.不大于2.1米,不小于1米的门洞口两侧加设100构造柱。8.窗洞口不小于2400的窗两侧加设240构造柱。二、圈梁1.当填充墙砌体净高超过4米,在门窗顶标高或者墙体半高处设置。2.墙厚小于180的墙体,墙高大于3米时加设圈梁。3.电梯井道圈梁位置及尺寸,按照电梯厂家提供的图纸设置。三、注意1.上述设置是一般情况下适用
关于构造柱、过梁、圈梁的布置
小女子才毕业的,搞水工的,对这个砖混结构的这些构造柱、过梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以帮小妹我看下不,谢谢了问题一:一个5m高的平房,现浇屋顶板要不要设置圈梁。问题二:房屋长7m,宽4.4m,除了四个角外要不要另外中间加个构造柱,还是屋顶女儿墙上再加个构造柱。问题三:上面一排窗户顶距离顶板有0.5m,是不是就设240*500的圈梁跟过梁一起浇筑了,还是设240*180的圈梁,在有窗户的两面墙设240*500圈梁兼过梁。(两面4.4m的墙尺寸分布为0.8+0.9(窗户)+1.0+0.9(窗户)+0.8)问题四:室内高程为+0.00室外高程为-0.10,地权梁顶(240*240)设在-0.06m处,请问构造柱是伸到条形基础还是直接到圈梁呀?
请教:关于构造柱、圈梁的问题
请教:关于构造柱、圈梁的问题 规范上说:墙长大于五米时要加设构造柱,墙高大于四米需加设圈梁。 则如下几种情况如何处理: 1、如图1左,这段墙长要不要把T形相交的1M长墙算上?如果算上,就要加设构造柱,不算上就不加设了。如果加设,在哪个位置为好?相交处还是整段墙中间点? 2、如图1右,问题基本同上,归根到底就是相交的墙算不算个节点?如果算,这段9.9米长的墙就不要设构造柱了。如果不算,就得设了,这个又设在哪里?中间点位置? 3、如图2,地坪以下基础墙高1M,地坪以上墙高3.5M,如果单数地坪上墙,不加设圈梁。如果算基础墙,则高达4.5米,肯定要加设圈梁。如果地坪以下只算0.5米,则墙高4M,也不要加设?应该怎么理解呢?