关于化工污水的管道选取
在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
关于污水设计流量的问题
各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计; 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按公式(3.3.1)计算。 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 3.以及第6章有关各污水处理构筑物的设计流量的确定。问题:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。请同行详细解答