铁碳填料预处理高浓有机化工废水
废水取自兰州某化工厂的车间生产废水 ,水质情况大致如下:COD7200-12000mg,B/C<0.15,PH1-5,由于该废水有机物浓度高 ,可生化性较差 ,故需进行预处理。 试验流程 微电解设备高度为1200 mm , 内径为100mm ,其出水口的有效高度分别为 200 、400 、600 和 800 mm ,将铁碳填料按一定比例投加 ,气水比为2 . 5∶1 。 测定方法 COD :重铬酸钾法; B OD5 : 稀释培养法;p H : 酸度计;浊度:浊度仪。 当反应时间 > 60 min 时 COD浓度下降减缓 ,故可采用 60 min 作为该工艺的最佳 结论 ① 曝气铁碳填料预处理高浓度有机化工废水的最佳反应时间为 60 min , COD 去除率> 45 % ,并可提高废水的可生化性。 ② 曝气铁碳填料的处理效果好于普通铁碳微电解工艺 ,处理效果不随时间的推移而降低。 ③ 与其他物化预处理工艺相比 ,曝气铁炭微电解工艺是较适宜预处理高浓度有机化工废水的。<