外墙保温工程的施工要求及工序
随着气候的变迁,气温变得越来越低,这时候墙体的保温包括外墙的保温逐渐地显示出其重要性。青龙施工专家根据自己多年的经验,对外墙保温工程的要求和施工工序作了以下的总结: 一、外墙保温工程对墙面基面的要求和条件1、基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。2、表面无泥土、浮尘、油污等物。3、分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正。4、墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。5、对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上。二、施工工序1、施工前一天注意天气情况,确保第二天能在
外墙外保温装饰装修工程施工方案
外墙外保温装饰装修工程施工方案1、编制依据1.1、2-1地块幼儿园教学楼结构、建筑施工图1.2、建筑外保温图集10BJ2-111.3、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-20071.4、建筑装饰装修工程质量验收规范GB20210-20011.5、外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ126-20001.6、建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-971.7、建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ29-20031.8、外墙外保温施工技术规程DB11/T584-20081.9、外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准DBJ01-63-20021.9、民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定【2009】462.0、中华人民共和国公安部公消【2011】65号2.1、建筑工程资料管理规程DB11/T695-20092、工程概况及要点2.1、工程概况
通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却