精华汇总
10kv避雷器安装图
更多
避雷器10kv
220kv避雷器安装图
10kv线路避雷器安装
避雷器安装
避雷器的安装
安装避雷器
避雷器如何安装
避雷器怎么安装
10kv线路避雷器
10kv避雷器型号
10kv高压避雷器
10kv避雷器参数
10kv交流避雷器
避雷器
top避雷器
线路避雷器安装
避雷器安装方法
35kv避雷器安装
220kv避雷器安装
天线避雷器安装
家用避雷器安装
110kv避雷器安装
低压避雷器安装
高压避雷器安装
电源避雷器安装
#
10kv避雷器安装图
#
300
10kv避雷器安装图专题,为您提供10kv避雷器安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv避雷器安装图相关的专业交流讨论,更多10kv避雷器安装图相关内容请访问
土木在线论坛
!
[推荐]一套避雷器安装图
[推荐]一套避雷器安装图一套避雷器安装图,非常全的一套CAD图纸。免费下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271内容不错,快去看看哦!
10KV开关柜内必需安装避雷器吗?
我公司10KV变电所距离上一级(供电公司)变电所约150M,采用地埋电缆进线。据10KV开关柜生产厂要求,我公司属于地下进线方式,在10KV开关柜内,避雷器可装也可不装,若是高空进线,就必须安装。而当地的电力设计部门却提出,即使是地下进线,由于距离已超过50M,仍然必须在10KV开关内安装避雷器。现请问各位大师,地埋电缆进线,在10KV开关柜内必须安装避雷器吗?
关于避雷器的安装问题讨论
今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。
请教有关避雷器的安装位置
在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
关于避雷器安装问题请教
若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?
求助:天线避雷器怎么安装
想为天线配避雷装置,网上查找有天线避雷器。从图上看,天线避雷器有插头,需接电源,并且有双色线(应该是接地用的吧)。 我要问的是: 1、避雷器和天线之间怎么接,直接安装在天线上方的支架上就行了吗? 2、双色线怎么接,是不是要接到专用的接地线上? 请赐教,不甚感激!
10KV阀式避雷器的规格如何确定?
10KV阀式避雷器的规格如何确定?避雷器的额定电压及在标称放电电流下的残压如何确定?[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-9-1 11:46 编辑 ]
请问此处的避雷器作用及安装位置?
10kV进线柜里的避雷器的作用?
10kV进线柜(或者进线隔离柜)都要放避雷器嘛? 起什么作用了?(过电压保护嘛?) 我现在的理解是:10kV进线柜(或者进线隔离柜)需要设置过电压保护,所以要装设避雷器。 这个理解有什么错误吗?
避雷器的作用及应该怎样安装?
知识点:防雷器
点击加载更多
APP内打开