对低压避雷器安装位置的建议
本网讯通讯员张洪军徐红旗报道时下,正值盛夏雷雨季节即将来临之际。各地供电部门为保证变压器等配电设施的安全,纷纷采取措施,如组织对避雷器进行了集中校验等,确保配、电网健康运行。然而,由于有些地方选择安装避雷器的位置不当,将避雷器安装在配电箱低压侧的计量互感器与交流接触器之间。一旦低压避雷器遭雷击穿而接地时,容易造成两个不良后果:一是导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,而配电箱的剩余电流动作保护器都是分路保护,对接地电流没有保护功能,容易危及工作人员的人身安全;二是因接地阻值很小,使大电流经过击穿后的避雷器直接流入大地而不易被发现,造成电量损失。 据此,笔者认为:低压避雷器应选择安装在交流接触器与出线熔断器之间为宜,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。当避雷器遭雷击穿后,剩余电流动作保护器能直接动作、切断电流,这样既保护了人身设备安全,又减少了大电流入地造成的经济损失。来自:中国电力新闻网
雷电对UPS电源的危害及避雷器选型
计算机信息系统和其它信息系统在各行各业的应用越来越广,越来越多的重要数据、文字和图像要由信息系统来处理和存储,而信息系统的电气电子设备都离不开可靠的电源,如果在工作中突然停电,则会导致所存储数据和程序的丢失或损坏,从而造成巨大的经济损失。因此,可以提供高质量不间断的交流电源的UPS(UninterruptiblePowerSystem),逐渐成为大型微电子关键设备的必备设备。UPS电源被广泛用于为通信系统,计算机信息网络系统及电力电子设备等提供可靠安全的不间断供电电源,比如象金融系统网络数据中心机房,安全监控系统机房等都配备了UPS电源。当雷电来临时,UPS电源能否在正常运行的同时又可确保其所处系统的防雷安全。本文基于UPS电源的基本工作原理及其特点,对雷电对UPS电源的侵害进行分析,并提出UPS电源系统的雷电防护措施。 <