对低压避雷器安装位置的建议
本网讯通讯员张洪军徐红旗报道时下,正值盛夏雷雨季节即将来临之际。各地供电部门为保证变压器等配电设施的安全,纷纷采取措施,如组织对避雷器进行了集中校验等,确保配、电网健康运行。然而,由于有些地方选择安装避雷器的位置不当,将避雷器安装在配电箱低压侧的计量互感器与交流接触器之间。一旦低压避雷器遭雷击穿而接地时,容易造成两个不良后果:一是导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,而配电箱的剩余电流动作保护器都是分路保护,对接地电流没有保护功能,容易危及工作人员的人身安全;二是因接地阻值很小,使大电流经过击穿后的避雷器直接流入大地而不易被发现,造成电量损失。 据此,笔者认为:低压避雷器应选择安装在交流接触器与出线熔断器之间为宜,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。当避雷器遭雷击穿后,剩余电流动作保护器能直接动作、切断电流,这样既保护了人身设备安全,又减少了大电流入地造成的经济损失。来自:中国电力新闻网
高低压成套设备避雷器的安装要求
①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma. ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。 ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50. ④避雷器周围应有足够的空间,带电部分与邻相导线或金属构架的距离不得小于。.35m,.35底座对地不得小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布而降低间隙放电电压。 ⑤避雷器的上、下引线要尽可能短而直,不允许中间有接头,连接应牢靠。它与母线、导线的接头长度不应小于100 mm。为防止松动.最好用弹簧垫圈或双螺母紧固。引线不应过松过紧,且不允许有接头。铜线截面不得小于16 mm,铝线截面不得小于25 mm. ⑥避雷器底座对地绝缘应良好,接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠连接,并与总接地装置相连。
氧化锌避雷器与绝缘子安装要求的说明
目前电站用330kV避雷器(额定电压312kV)的雷电冲击残压为760kV,而330kV复合绝缘子U5o%雷电冲击放电电压在1 600kV左右。说明对于无间隙氧化锌避雷器,其残压可再提高,以降低避雷器的荷电率。对于串联间隙型氧化锌避雷器,则要求: ①间隙应承受最大工频过电压; ②在雷电冲击下串联间隙可靠动作,氧化锌避雷器吸收雷电流能量,起到保护线路绝缘子(串)的作用; ③空气间隙在设计上要考虑限制其放电的分散性tzl,以确保其与绝缘子(串)放电特性配合一致。BOW线路绝缘子(串)的50%正极性雷电冲击放电电压:19xcp-10型绝缘子为1 645kV, 19 xXWP-10型绝缘子为1 860kV,依据《DUT815-2002交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》的规定,串联间隙型氧化锌避雷器的整体50%雷电放电电压为不大于1 300kV避雷器工频耐受电压