如何做好配电室维护工作?
7~8月,是我国大部分地区一年中温度最高、湿度最大的两个月份,在此期间以空调为主的电力负荷急剧攀升,可能会使配电设备或配电线路满负荷乃至过负荷运行。有些运行时间较长的设备或线路本身可能存有老化缺陷,一旦负荷电流大幅上升,会引起隔离开关或断路器严重发热及母线连接处接触不良等,造成接触电阻过大或过热打火或产生电弧,严重时可造成开关事故跳闸,在影响配电室安全运行的同时,也会影响人们的用电需求。 因此,配电室的值班人员应根据设备自身状况及负荷大小,采取有效的应对措施避免电气事故的发生,只有保证好运行中电气设备的安全,才能保障安全供电的连续性。为此,建议重点做好以下几个方面工作: 一、加大电气设备设施巡视检查的力度 这样可以及时发现春季检修清扫中尚未发现的问题。按照电力系统运行规程规定,有人值班的配电室正常巡视周期为每班巡视一次,无人值班的配电室每周至少巡视一次。而在夏季负荷高峰期间,则应根据变压器及线路可能出现的最大负荷情况,对易发热的、满负荷或过负荷运行的、运行年久的、有缺陷而尚未消缺的设备和线路要增加特殊巡视,也即增加巡视
关于小区配电室的几个问题!
我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?