精华汇总
配电室开关柜
更多
配电柜和开关柜
环网开关柜
高压开关柜
抽屉开关柜
开关柜设计
中压开关柜
sm6开关柜
低压开关柜
35kv开关柜
低压开关柜配电柜
配电柜和开关柜的区别
高低压配电开关柜
配电室接地
配电室规范
10kv配电室
配电室防雷
配电室门窗
配电室荷载
配电室制度
配电室照明
配电室管理
配电室检修
配电室移交
配电室照度
配电室湿度
#
配电室开关柜
#
300
配电室开关柜专题,为您提供配电室开关柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室开关柜相关的专业交流讨论,更多配电室开关柜相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于开关柜配电室的布置!
高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢
我公司做的某大楼配电室成套开关柜
高压配电室中是否可以放置低压开关柜
高压配电室中是否可以放置低压开关柜?如果可以,安全距离是多少?我单位为节约空间想把一台1000KVA干式变压器、三台环网柜、三台GCS低压柜放一个10×6米的房间。房间内要不要再砌墙来分割?谢谢!
10kV配电室开关柜一二次控制原理图
图纸简介: 本图纸为一套10kv高压开关柜一二次原理设计,主要包括:高压配电系统图,10KV计量柜二次原理图,10KV分段柜二次原理图,1#进线总柜二次原理图,1#PT柜二次接线图等。 投稿网友: eedesign 上传时间: 2
求助一级配电室中总开关柜问题
RT:请各位大侠解释一下一级配电室中总开关柜的问题2. 可以不用总开关柜 只用出线柜和电容补偿柜吗(即:从变压器低压端出线直接接到出线柜中开关的上口) 这样做可以吗? 急切求助,望各位大侠帮忙 ,谢谢!!!
【电气学院】10KV配电室开关柜及其作用,图文解析!!
这才是干货!!10KV配电室开关柜及其作用,图文解析!!
作用:供电系统用于将高电压通过变压器的降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于一起的室内综合系统。
10KV开闭所高压开关柜配电!!
有这样一个工程。一共分三期完成在一期的时候考虑了一个10KV开闭所向小区提供高压电源在二期的时候新建了一个 变配电 所,变电所内有4台800KVA的变压器现在有两种高压供电方案,第1种是通过一期10KV开闭所的高压馈电柜放射式出4路高压电源分别至二期变电所的4台变压器第2种是在二期 变配电所 安装高压配电柜,(包括进线柜,计量柜,电压互感器柜,4个出线柜),从一期的10KV开闭所其中一个出线柜出一路高压电源至二期新建的高压进线柜。不知道第二种方法是否可行。那一种更节省造价?
6个开关箱,如何从配电室引线最优
配电箱、柜、屏、开关柜的区别
配电柜 ---- 尺寸较大,四面封闭,一般用于低压; 配电屏 ---- 尺寸小于配电柜,正面安装设备,背面敞开,一般用于低压及直流; 配电箱 ---- 较简单,四面封闭,一般用途单一,控制保护,易于维护; 配电盘(板) ---- 一般为一平面板,上面安装元件,固定在墙上,支架上或设备上,一般用于低电压。 开关柜 ------ 是一种成套开关设备和控制设备