BQ3A框架式双电源控制器
BQ3A框架式双电源控制器技术特点: 1.用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换,尤其适合两路低压空气断路器(框架式断路器)及塑壳断路器的切换;不需要适配器及欠压脱扣器。2.采用LCD为128*64大液晶显示,两种语言(简体中文、英文)2.时刻监视两路三相电压,三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量;3.设有自动/手动状态切换功能,在手动方式下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,若另一路电压正常,则自动切换到另一路;4.采用输入口令,防止非专业人员误操作;5.供电方式可设定为一路优先、二路优先或无优先;6.汉显两路三相电参数及开关状态(显示电流及功率需外接电流互感器);7.可在控制器上更改各参数,均采用汉显及数字化调整(连续可调);同时记忆在内部FLASH存储器内,在系统掉电时也不会丢失;8.具有RS-485通讯接口,应用ModBus通讯规约,利用本公司中文监控测试软件,可在
双电源的自动及手动控制对比
双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作
分析BQ3A框架式双电源控制器
1.用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换,尤其适合两路低压空气断路器(框架式断路器)及塑壳断路器的切换;不需要适配器及欠压脱扣器。 2.采用LCD为128*64大液晶显示,两种语言(简体中文、英文)显示。采用博耐BQ3A框架式双电源控制器制作时刻监视两路三相电压,三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量; 3.设有自动/手动状态切换功能,在手动方式下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,若另一路电压正常,则自动切换到另一路; 4.采用输入口令,防止非专业人员误操作; 5.供电方式可设定为一路优先、二路优先或无优先; 6.汉显两路三相电参数及开关状态(显示电流及功率需外接电流互感器); 7.可在控制器上更改各参数,均采用汉显及数字化调整(连续可调);同时记忆在内部FLA