双电源切换控制器控制框架开关???
lihui5000
lihui5000 Lv.2
2005年03月02日 11:45:52
只看楼主

近日手头有套GCS图纸,其中的进线柜有点疑问,在此提出,供大家讨论!此进线柜为双电源进线,一用一备,要求能进行自动切换,控制器注明了选用正泰的NZ1BR-300,但执行元件却注明选用正泰的NA1-1000/3-300A万能式断路器,我只知道双电源切换开关是用塑壳断路器作为执行元件的,像这种用框架开关作执行元件的还真没有遇到,请大家讨论是否可行!!

近日手头有套GCS图纸,其中的进线柜有点疑问,在此提出,供大家讨论!
此进线柜为双电源进线,一用一备,要求能进行自动切换,控制器注明了选用正泰的NZ1BR-300,但执行元件却注明选用正泰的NA1-1000/3-300A万能式断路器,我只知道双电源切换开关是用塑壳断路器作为执行元件的,像这种用框架开关作执行元件的还真没有遇到,请大家讨论是否可行!!
changshangxjz
2005年03月02日 12:08:35
2楼
可以的,这种用框架开关作执行元件的断路器要有机械连锁装置的,
象ABB的,施耐德的都有这样的形式的,你可以网上查查看
回复
chinalyj
2005年03月02日 14:07:18
3楼
框架式断路器也可以进行切换,可以用机械连锁,也可以通过时间和继电器实现电气连锁和互备互投
回复
xupeng137
2005年03月06日 15:02:55
4楼
你的图纸本身就有问题,首先NA1没有NA1-1000-3/300A这种规格,NA1最小的也是2000A的壳架等级,再有NZ1是双电源切换开关的一个控制元件,需要和执行机构的步进电机配合,两者是不能配合使用的,
回复
danile0502
2008年07月18日 09:57:05
5楼
有框架双电源呀,难道楼主还不知道
回复

相关推荐

APP内打开