砖混结构房屋抗震的探索
砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。 砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。 现在的木门,大部分采用无门框制作,室内地坪做成后,包门框安门扇;防盗门也可以地坪做完后安装。地圈梁上标高由原来的-0.060m提高到+-0.000标高的位置。不论有无地下室,隔离层都设在+-0.000位置。 隔离层的材料,本人从2008年5.12大地震就在选择,即要考虑隔离,也要考虑材料的耐久性和防水性,感到工程造价的增高,村镇人民生活水平能否承担。现在建议采用废轮胎制作的加化纤丝隔离层,即起到隔离作用,又防水耐久,节约能源,废物利用,降低造价。隔离层的尺寸、形状:单件长1000mm,宽220mm,厚度2mm,上面和下面中间各伸出长1000mm,高10mm,厚度2m
砖混结构的墙体有哪些问题?
砖混结构的墙体有哪些问题? 楼梯间的墙体水平支撑较弱,顶层墙体较高,在8度和9度时,顶层楼梯间横墙和外墙宜沿墙高每隔500设2φ6的通长筋,9度时,在休息平台处宜增设一钢筋带。顶层,为防止墙体裂缝,可采取如下措施:保温层聚苯板由45加厚。为防止聚苯板在施工时被踩薄,可用水泥聚苯板代替普通聚苯板。圈梁加高,纵筋直径加大。架设隔热层,不采用现浇板带加预制板(为了解决挑檐抗倾覆)的方式。顶部山墙全部、纵墙端部(宽度为建筑宽度B/4范围)在过梁以上范围加钢筋网片。构造柱至洞口的墙长度小于300时,应全部做成混凝土的,否则难以砌筑。小截面的墙(<600)如窗间墙应做成混凝土的。否则无法砌墙或受压强度不够。注意:在砖混结构中(尤其是3层及以下),可以取消部分横墙,改为轻隔墙,以减轻自重和地震力,减小基础开挖,也方便以后的房间自由分隔,不必每道墙均为砖墙。多层砌体房屋的局部尺寸限值过严,一般工程难以满足,在增设构造柱后可放宽。