很浪费的改造,砖混中增加承重钢平台及维护房屋
前不久参与一个小电厂的节能改造项目,就是把原来比较费电的设备通过增加变频装置提高效率,需要建一个房间来放变频器,共三组变频器,设备厂家提的荷载分别是9t、7.5t、12t,业主方始终不愿意新建一个房子,坚持在原来的水泵房中进行改造,原泵房是一个半地下的砖混结构,下面是这个项目前后的方案、想法以及最终实施方案。 1、 方案一:新增设备直接布置在原结构屋面上,再以承重墙向上新建维护墙及设备层屋面。此方案需要对原结构屋面梁板进行全面加固,造价相对较高,原主梁配筋8-25,配筋面积约3900mm2,粗略加上设备荷载后主梁需要配筋面积超过300x700截面可能得最大配筋量(约5300),加固起来也有难度。 2、 方案二:增加电缆夹层,在原屋面上抬