砖混结构伐板基础如何在PKPM中计算
今天输砖混结构(含半地下室)的筏板基础程序,结果发现无法计算单片墙体对筏板的冲切计算 结果如下:+------------------------------------------------------------+ + JCCAD 计 算 结 果 文 件 + + + + 工程名称: CX + + 计算日期: 2011- 9-20 + + 计算时间: 15: 2:18.04 + + 计算内容: 单片墙体对筏板的冲切计算 + +------------------------------------------------------------+ 单片墙体对筏板的冲切计算按照GB50010-2002的7.7.1-1公式进行.Fl≤0.7*βh*ft*η*um*h0η=min(0.4+1.2/βs,0.5+as*h0/(4*um))注:βs不宜大于4。本程序没有使用该限制条件. now j1 j2 loa
砖混结构双向板的实际配筋计算为何不是按弹性方法计算的结果配筋?
我公司设计一别墅,甲级资质建筑设计院设计。板四周都有圈梁,按四边固定情形考虑。设计如下:双向板4500*5100,四周有圈梁,板厚150,C25,三级钢,配筋为长短跨方向皆为底筋8@100、上筋8@120。 我按书本上弹性理论方法计算如下:板厚150,C25,三级钢,板底抹灰按15算得荷载标准值为0.26KN/m^2,面层荷载标准值取1.03KN/m^2,板自重标准值3.75kN/m^2,活荷载标准值按规范取值为203KN/m^2。算得短跨跨中弯矩为4.39KN*M(配筋8@200),长跨跨中弯矩为3.52KN*M(配筋8@200),短跨方向支座处负弯矩8.61KN*M(配筋8@200),长跨方向支座处负弯矩7.79KN*M(配筋8@200),配筋按最大间距选用200即全部满足。 问题是两者相差很大,我后来试着分析了下,甲级建筑设计院的配筋按单向板按4500的跨度计算,取其弯矩的0.8调幅,算得的结果却刚好和其很是接近。 我很疑惑,双向板到底是该按弹性方法算得的实际面积配筋,还是按单向板算得的跨中弯矩0.8调幅算,很困惑,望有高人能够指点!谢谢!