防雷接地工程的注意方法和步骤
由于自然灾害的增多,尤其通信部门,非常有必要安装防雷装置,下面就介绍了防雷工程的方法 关键词:通信 防雷接地 注意方法 步骤 一、移动通信站的交流供电系统的防雷与接地一般要求 1、移动通信站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。 2、移动通信站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3、当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m,电力线应在避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地,如图所示。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆﹑终端杆前第一﹑第三或第二﹑第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝。避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 4、当电力变压器
工程防雷电知识二十问答
工程防雷电知识二十问答(转帖) 一、雷电是怎样形成的? 答:雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷。它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷积聚到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25-30KV/cm),开始游离放电,我们称之为"先导放电"。云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十千安至几百千安),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电。 二、什么叫跨步电压? 答:跨步电压是雷电击中地面物,雷电流泄入大地并在土壤中散流开,由于土壤电阻率有一定分布,雷电流在地面上各点间就出现电位降,靠近雷击点,电流密度越大,电位降也就越大。如果人站在或行走在落雷点附近,在两脚间的电位降可使雷电流通过两脚和躯干的下部,人就会被击伤。这两脚间的电位降叫"跨步电压"。 <
山东防雷工程人员考试的有关通知,办法
山东省防雷工程专业技术人员资格管理办法 2008年山东省防雷工程专业设计和施工技术人员资格考试公告 依据《山东省防雷工程专业技术人员资格管理办法》的规定,山东气象学会定于11月10日举行2008年山东省防雷工程专业设计和施工技术人员资格考试,现将有关事项公告如下: 一、报名时间:10月23-24日,上午8:30-11:30,下午1:30-5:00,逾期不予办理。 二、报名地点:山东气象学会秘书处 地 址:济南市无影山路12号(山东省气象局办公楼四楼) 联系电话:0531-85933298 0531-85952517 三、考试时间: 11月10日上午 9:00-11:00 设计资格 下午 2:00- 4:00 施工资格 四、考试地点:济南军区联勤宾馆 地 址:济南市英雄山路38号 乘车路线:火车站乘3路或43路公交车,到市政府站换乘4路或35路公交车,到二七新村站下车,对面即是。 总台电话: