窄轨运输的电气连接与节能的介绍
目前苏海图矿的直流馈电系统采用硅整流器将三相交流电整流为250v(275v)直流电。然后电流由馈线送到架空线网络,经电机车牵引电机,轨道回流线。回到整流器。由于架空线和钢轨电阻以及钢轨接头等处电阻的存在,电能的损失是不可避免的。有时是相当严重的。设法减小各处的阻值,对提高生产能力,降低能耗,增加效益,有重要意义。 一、电压损失分析苏海图矿主要轨道运输距离共计6600m,其中r主要排矸运输距离1500m。由4个直流变电所分段供电。现以126直流供电所供电段为例,计算、分析矿井运输状况。该段运输距离为1200m,额定电压250V、馈线长度250m,使用ZKlo一250/6电机车牵引列车运输。实际测试。整流器输出电压275V,该段终端行驶的重载机车受电电压170V。 仅1200m的运输距离,压降高达275V一170V=105V。高达105V的压降损失在哪个部位呢?