建筑电气工程的国家规范、标准
建筑电气工程的国家规范、标准应准确、认真地编制,设计和施工人员只有视国家规范、标准是工程设计、施工安装的灵魂和生命,才能做出合格的电气工程设计,才能保障工程质量,才能使系统安全可靠运行。规范、标准也是阐述系统工程功能和交流技术的特定语言,能规范技术措施统一安装方法,防范事故发生,是继承和总结施工经验、改进和发展新技术的依据。 我国电工科技行业经历了20世纪50、60年代的全面仿苏,70年代后期通过改革开放引进欧美工业国的先进电工科技,促进我国电工科技的发展。20世纪90年代国家对电工行业的规范标准作了大量修订补充。目前大部分电工规范、标准等同采用国际电工委员会IEC标准,这为提高我国电工技术水平、与国际电工科技界开展技术交流合作和高新技术的引进应用起到了良好的作用。 1 新规范的制定术语和技术措施应与其他国标规范、标准一致 每一部国家规范的编制,均应采用规范的术语和其他规范统一使用的技术措施。然而一些现行的甚至刚发布的建筑电气施工质量验收规范,例如《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002-3.1.7及至全篇(2002年6月1日
电气工程中易忽视的“等电位联结”:规范要求 做法示例
等电位联结,通俗的讲是指将建筑物内人体所能触及到的金属导体及其他金属构件连接在一起,形成一个等电位网络,使得在其发生电气故障时(诸如雷击等),金属导体均保持在一个相等的电位,以减少雷击电流或其他电气故障产生的“浪涌”电流在它们之间产生的电位差,从而达到保护人生及设施安全的目的。在当前的电气工程中,存在由于对等电位联结的理解不正确或思想不重视,经常出现安装不到位的问题,例如该联结的未联结,造成安全隐患。本文总结了等电位联结施工的规范要求及做法示例,以供大家参考借鉴。 规范要求 ? 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱联结。支线间不应串联连接。 ? 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。 ? 需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位连接,且有标识;连接处螺帽紧固,防松零