地下室刚柔结合防水施工
摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。 关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。
地下室防水涂料施工工艺做法步骤
现在很多大城市打工人很多都租地下室,那地下室防水问题是很重要的,那么在地下室的地方应该怎样的做防水,防水的施工工艺有哪些,还有地下室的防水该怎样的做? 地下室防水涂料施工工艺 1、基面验收:基面需平整无结构缺陷,具有较高的抗压和抗折强度,没有浮浆、灰尘或污染物。 2、基面处理:基层空鼓、蜂窝孔洞及大于0.5毫米宽的裂缝,需使用合成树脂砂浆或堵漏王浆料预先修补。阴阳角管口等细部节点需预先处理成圆弧或钝角,然后采用柔韧性涂料加强两遍。 3、基面湿润:施工前,基面用水充分湿润 (但不能有积水)。 4、配料搅拌:将一袋25kg,L-108水泥基渗透结晶型防水涂料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟,再搅拌一次,即可使用。 5、大面积多遍涂刷:十字交叉至少涂刷两层,当上一涂层已固化,产生足够的强度后,可进行下一层施工。调好后的浆料1小时内用完。
地下室结构自防水混凝土施工要点
摘要: 主要从混凝土配合比、施工缝设置、施工布料与振捣、预埋件设置、养护与拆模等方面,分析了地下室结构自防水土渗漏的原因,并提出施工要点按国家现行规范地下室应采取刚柔两道防水,刚性防水就是结构自防水混凝土,是在普通混凝土内掺适量的UEA 膨胀剂,外掺减水剂。这种混凝土本身就是防水层承重结构。结构自防水混凝土是在普通混凝土配比基础上’‘双掺”外加剂而达到抗渗防水作用的。施工没有特殊技术要求,操作简便,改善了混凝土结构,提高了混凝土的密实性,同时提高了混凝土的各项物理力学性能和耐久性能。工程出现渗漏的原因分析及施工要点混凝土配合比对结构自防水的影响是重要一环。在施工中,由于管理不当、操作人员素质差或责任心不强等原因,造成原材料及外加剂选择不当和计量不准,就直接影响混凝土配合比的准确性,从而达不到混凝土防水目的。另外,由于各种自然条件的影响,也可使配合比出现不准的现象。如运送商品混凝土路途、时间过长,混凝土坍落度损失过大,满足不了施工技术要求而向