建筑电气临电施工组织设计用电工程图纸怎么画
各位前辈好,本人是去年毕业的菜鸟,正好去年跟随一个项目,负责现场临电和施工,想问一下临电规范中临电施工组织设计里的用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图都怎么画,我有点小小想法,请各位前辈看看有什么问题,还有什么需要补充的1.用电工程总平面图在施工现场平面布置图中画出变压器,一二三级配电线、用电设备,电缆走向,电缆型号,需要写各部分具体的参数么,比如变压器的容量什么的;2.配电装置布置图是把用电工程总平面图中的电缆去掉么3.配电系统接线图就是把从变压器到一二三级配电箱到用电设备包括断路器画出来么,备用的需要画么4.接地装置设计图是把变压器、三级配电的重复接地画出来么,不想画用电设备的行么希望各位前辈给我一些指点
冷库设计规范的电气部分
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
冷库设计规范的电气规定
 第6.0.8条 冷间照明开关均