关于室外消防管道的计算
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
管道防腐标准大全(22个标准全文,附目录)
1 CJ/T 200-2004; 城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件; 中华人民共和国建设部; 2005-6-1 2 Q/CNPC 38-2002; 埋地钢质管道双层熔结环氧粉末外涂层技术规范; 中国石油天然气集团公司; 2002-6-1 3 SY/T 0065-2000; 管道防腐层耐磨性能试验方法; CSIC-SY; 2001-6-1 4 SY/T 0064-2000; 管道防腐层水渗透性试验方法; CSIC-SY; 2000-6-1 5 SY/T 0062-2000; 管道防腐层针入度试验方法(钝杆法); CSIC-SY; 2001-6-1 6 SY/T 0094-1999; 管道防腐层阴极剥离试验方法(粘接电解槽法); CSIC-SY; 1999-12-1 7 SY/T 0067-1999; 管道防腐层耐冲积性试验方法(石灰石落下法); CSIC-SY; 1999-12-1 8