JTVZ-T变压器有载开关测试仪
产品别称有载分接开关测试仪,变压器有载分接开关测试仪 产品介绍JTVZ-T变压器有载开关测试仪有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。为此,我公司成功的研制了变压器有载分接开关参数测试仪器,该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。高压开关测试仪仪器智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积小,重量轻,抗干扰能力强,大大减轻了现场工作人员的劳动强度,是发供电单位,变压器制造行业保障安全生产,提高产品质量的理想仪器。产品参数输出电流 ≥1A,3通道。数据采样 采样通道:6通道采样频率:10KHz/s测量范围 过渡电阻:0.5Ω~50Ω过渡时间:≤250ms分辨率 电阻:0.01Ω 时间:0.1ms
检修变压器有载分接开关要点有哪些
目前广泛泛使用的 变压器有载调压分接开关有电抗式和电阻式两种。电抗式分接开关与变压器器身位于同一油箱内;电阻式分接开关一般是在变压器的油箱中独立隔开一个小油箱放置切换装置,小油箱与变压器的油不相通,它本身有储油器,呼吸器和气体继电器等。因为我地供电公司使用的有载调压分接开关主要是电阻式的,我就以电阻式分接开关为例,谈一下检修有载分接开关的要点,供同行们参考。 1、 打开装有切换装置的小油箱的顶盖,拆开绕组抽头连接线和固定螺栓。 2、 取出有载分接开关的切换装置,查看引出线的焊接质量,螺栓连接是否松动,运行中有无烧伤和过热现象。引出线的绝缘是否损伤,开关动、静触头导电是否良好,有无烧毛现象。
电力变压器有载分接开关维护问题
1 有载分接开关基本原理、结构 有载分接开关,是一种能在励磁状态下变换分接位置的电器装置。有载工业电器分接开关调压的基本原理,就是在变压器绕组中引出若干分接头后,通过它在不中断负载电流的情况下,由一个分接头切换到另一个分接头,来改变有效匝数,即改变变压器的电压比,从而实现调压的目的。因此,有载分接开关在操作过程中,一要保证负载电流的连续性;二要在切换分接的动作中具有良好的断弧性能。 有载分接开关在变换分接头过程中,必须利用电阻实现过渡,以限制其过渡时的环流。通常采用的是电阻式组合型有载分接开关。实际工作中,电阻限流有载分接开关的结构可分为3个部分,即切换开关、选择开关、操作结构。这些中的哪一部分出现问题都会直接影响变压器的正常运行。2 有载分接开关在运行中出现的问题 2.1 问题一 2.1.1切换开关
变压器有载调压开关故障的处理措施
变压器是电力运行中的重要电气设备,在工矿企业生产中发挥着重要的作用,变压器有载调压开关在运行中时常发生故障,排除故障的处理方法和措施对生产的正常运行非常重要。1、开关连动处理 连动原因有以下几方面:(1)交流接触器铁芯剩磁的影响,使触点粘住或触点间烧毛,在断电后接触器铁芯不能立刻分离,导致调压机构动作。可以选用质量好的接触器,临时处理时可在动、静触头接触面用砂布打磨和汽油清洗。(2)限位开关处的上下凸轮片调整不当.绿区红色标志不在窗口中心。上下凸轮片的调整要以绿区红色标志停在窗口中央为准。调时松开凸轮上的紧固螺丝,用手转动凸轮反复试转几次。(3)行程开关CK小轴下面有个弹簧,它是在凸轮转动后,弹簧绷紧储能;滚轮快