涵洞的拆除改造加固工程
涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
砌体结构抗震鉴定与加固改造
受自然条件、其他因素的限制,建筑结构可能会碰到不同程度的破损。材料本身的风化作用相对显著,整体性能必然有所下降。实践中,我们需统筹工程情况对结构进行鉴定。根据建筑体系现行的施工要求,妥善地运用加固改造技术。工程建筑使用到某个周期后,有必要进行加固改造,改善工程质量。可见,施工中做好结构鉴定,运用好加固技术很有必要。结构检测1.砌筑块材的强度检测1.1砖强度直接取样法《烧结普通砖》GB/T5101-2017明确规定:相同测区抽取10块试样砖,砖样切断也可以锯成半截;顺着断口的反向进行叠放;二者中间涂抹水泥净浆用于粘结;对试件连接面的实际面积,计算出受力面积A;试验机上开始碾压至破坏,测量具体的破坏荷载。1.2砖强度回弹法《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》JC/T 796-2013中明确提到:砌体结构中,普通黏土砖实际的强度等级,可以参照测区10块砖样平均回弹值、单块最小平均回弹值或是回弹标准值来进行计算。下表中标注了普通黏土砖各自的强度等级。2.砌筑砂浆的强度检测
本人做过的改造带加固的工程
本人在2009年做过一个医院改造带加固的工程,该项目有一下几个特点:一、该房屋一部分为砖混结构,一部分为框架结构,砖混和框架之间没有舍抗震缝,属于结构混乱不利抗震的问题;二、该房屋经历5.12地震,由于该市距离震中较远,房屋没有出现地震裂缝,但是医院分到了国家地震救灾款,用于医院加固;三、该房屋原为四层,结构平面为凹字型,地震后医院要求增加到六层,同时将凹口部分闲置面积利用起来,在上面增加新建部分,且增加电梯;四、该房屋砖混部分有一道外横墙饰面脱落,露出砂浆出现粉化,框架部分底部有河流通过,一层板底梁露筋且出现锈蚀膨胀;五、经过估算该房屋加固改造的成本和拆除重建的成本差不多,但是由于国家拨款规定只能用于旧房改造加固,不能用于新建。按照业主的要求和该地区地震后修订的抗震设防烈度,献上本人的设计意图和最终的施工图纸,工诸位讨论评价。该工程现已进攻验收并投入使用了~
植筋技术在加固改造工程中的应用
近年来, 植筋技术在加固改造工程中应用越来越常见。无论是对新建建筑物的改建和扩建, 还是对旧建筑物的加固改造, 几乎都要用到化学植筋技术。大量的研究试验和工程实践证明植筋技术已经是一项成熟的技术,通过植筋可以使新增构件与原构件紧密结合,共同工作。 植筋技术的优点是可以和整浇结构一样安全, 能有效地承受荷载和传递荷载,计算简单且植筋技术施工工艺简单,缩短了工期。植锚栓在动荷载作用下容易松动, 而化学植筋可以避免这个缺点。 小悍就植筋的破坏形态和植筋深度进行分析,同大家一起探讨。 一、植筋的破坏形态 1.混凝土被拉碎, 大量的试验证明混凝土被拉碎即植筋周围的混凝土呈倒锥体与主体混凝土脱离,发生劈裂破坏。