现在在做一个抗震加固的活 此房子一半是砖混 一半是砖排架 两者无伸缩缝 我在做抗震鉴定时如何计算 两者分开?还是单独计算?一般来说对于砼构件都是采用植筋的方法,砖采用干砸锚杆和压浆锚杆,砖采用植筋到底可不可行?03SG611上对于这方面讲的并不是太清楚。请教高人 怎么处理为好?还有一个问题:如果一个单体有圈梁,但是构造柱的布置不符合规范要求,需不需要在增加构造柱同时再增设圈梁(我们总工要求有圈梁的建筑如果构造柱不够,还需要在层层设圈梁)
现在在做一个抗震加固的活 此房子一半是砖混 一半是砖排架 两者无伸缩缝 我在做抗震鉴定时如何计算 两者分开?还是单独计算?
一般来说对于砼构件都是采用植筋的方法,砖采用干砸锚杆和压浆锚杆,砖采用植筋到底可不可行?03SG611上对于这方面讲的并不是太清楚。请教高人 怎么处理为好?
还有一个问题:如果一个单体有圈梁,但是构造柱的布置不符合规范要求,需不需要在增加构造柱同时再增设圈梁(我们总工要求有圈梁的建筑如果构造柱不够,还需要在层层设圈梁)
2楼
1.建议还是单独计算,两者之间设缝;
2.砖砌体植筋可以,但采用穿墙螺栓方式可能更好;
3.可不设圈梁,但新加构造柱与原圈梁应可靠拉结。
仅供参考。
回复
3楼
谢谢 像问楼上 如果在这老建筑中间设缝 我一直在思考 因为好多工程这样的问题一般都不会提出来
回复
4楼
我的感觉首先要概念清楚,象这样半砖混、半框架的房子,地震力如何分配?不可能完全是按刚度的,那么怎么分?所以通过设缝,该加墙就加道墙,还是比较好的方法,当然实现起来有一定的难度。
回复
5楼
同意二楼的意见
还有个办法就是把排架部分改为砖混
砖做植筋的话如果拉拔试验能达到干砸锚杆的要求应该没有问题吧
回复
6楼
同意二楼的意见
还有个办法就是把排架部分改为砖混
砖做植筋的话如果拉拔试验能达到干砸锚杆的要求应该没有问题吧
回复