水泥搅拌桩新旧规范的对比
在最近的工程中本人采用了水泥搅拌桩对软土的地基处理,现就新规范和旧规范之间的不同之处做个小结,希望能在今后的工程中帮助到各位,尽快熟悉新规范,还望各位多多补充、完善。(一) 一般规定的对比1. 采用水泥搅拌桩处理软基的这种方法更名了。新规范名曰“水泥土搅拌法”,旧规范是“深层搅拌法”2. 对采用水泥土搅拌法的土质要求进行了细化说明新规范要求“地基土的天然含水量小于30%,大于70%或地下水的PH值小于4时不宜采用”,旧规范是要求通过试验确定其适用性。3. 对水泥土搅拌法的使用范围进行了概括新规范“可作为竖向承载的复合地基;基坑工程围护挡墙、被动区加固、防渗帷幕;大体积水泥稳定土等”,旧规范没作详细的说明,但在实际工程中利用水泥搅拌桩做防渗帷幕等工程比比皆是。 (二) 设计部分的对比1. 水泥的掺入量提高了新规范要求是“除块状加固时可用被加固湿土质量的7%~12%外,其余宜为12%~20%”旧规范则是“7%~15%”2. 对搅拌桩复合地基承
请教:水泥搅拌桩的设计换算
关于水泥搅拌桩的设计土重18.5KN/M3和定额的1800KG/M3如何换算。 网上查得,1公斤是质量单位,而KN是重量单位。他们之间有公式G=mg相联系。1公斤=1Kg,g=9.8N/Kg.所以1KN=1000/9.8=102.04kg=102.04公斤。 那么,上面的18.5换算成定额相同单位,就是18.5*102.04=1887.74KG/M3 如截图,用量为加固土重的15%,那么水泥用量为1887.74*0.15=283.16kg定额用量为1800*0.13=234kg 所以针对定额每增加1%用量,我的理解为:(283.16-234)/1800=2.73%,套用定额,即增加了3个1%。 请各位网友,帮助给我确认一下,是否可以这样计算?