混凝土预制桩桩基施工要点初探
目前,锤击混凝土预制桩基础在沿海地区的建筑工程使用越来越广泛,因此如何控制好锤击混凝土预制桩的施工质量在实际建筑工程施工中愈发重要。结合我自己的亲身工作体会,总结出桩机打入施工质量控制的如下要点。 一、打桩设备及选择桩锤 桩锤:桩锤可选用落锤、汽锤、柴油打桩锤和振动锤。落锤一般由铸铁制成,有穿心锤和龙门锤两种。它利用绳索或钢丝绳通过吊钩由卷扬机沿桩架导杆提升到一定高度,然后自由落下击打桩顶;汽锤是以高压蒸汽或压缩空气为动力的打桩机械,有单动汽锤和双动汽锤两种。桩架:桩架是支持桩身和桩锤,在打桩过程中引导桩的方向及维持桩的稳定,并保证桩锤沿着所要求方向冲击的设备。桩架一般由底盘、导向杆、起吊设备、撑杆等组成。根据桩的长度、桩锤的高度及施工条件等选择桩架和确定桩架高度。动力装置:打桩机械的动力装置是根据所选桩锤而定地。当采用空气锤时,应配备空气压缩机;当选用蒸汽锤时,则要配备蒸汽锅炉和绞盘。 二、明确桩型及设计说明 开始施工前,要清楚设计图纸设
关于混凝土预制桩施工与质量控制研究
一、混凝土预制桩的制作 桩基础是最古老的基础形式之一。按施工方法来划分,桩可分为预制桩和灌注桩两类。预制桩通常分混凝土预制方桩、预应力混凝土管桩以及钢桩。在制作中,为了使混凝土预制桩达到规定要求的强度、刚度以及满足施工现场的使用条件,工程技术和质量管理人员需要对混凝土预制桩的制作过程进行必要的规范要求,其中包括混凝土的强度、桩配筋率及预制桩的尺径。 (一)混凝土的强度等级 方桩的混凝土强度等级不应低于C30(使用静压法时不低于C20),以使强度达到使用要求。混凝土管桩主要分为预应力混凝土管桩(PC)和预应力高强混凝土管桩(PHC)两类,PC混凝土强度为C60,PHC混凝土强度为C80。 (二)桩配筋率及预制桩的尺径 预应力钢筋沿桩身圆周均匀配置,最小配筋率不小于0.4%,且预应力钢筋不少于6根。混凝土方桩的界面多为200mm—500mm,单节长度不宜超过12m;混凝土管桩外径为300mm—1000mm,壁厚60mm—100mm,管桩可由若干节桩连接而成
浅谈钢筋混凝土预制桩施工技术
钢筋混凝土预制桩基础由桩身和连接桩顶的承台组成,其具有承载力大,稳定性好,沉降量小而均匀,施工方便快捷等优点。因此,钢筋混凝土预制桩基础在全国范围内得到广泛应用。从各地的使用情况来看,无论是在质量方面还是在经济性方面,都取得了令人满意的效果,但是,在施工过程中也经常会遇到一些工程问题,现结合实际施工经验,对钢筋混凝土预制桩施工技术进行详细地总结和介绍。 1.预制桩制作 预制桩较短的(10m内)可在预制厂制作,较长的因不便运输,一般在施工现场露天制作。方形桩边长通常为200mm~450mm,在现场预制时采用重叠法预制,重叠层数不宜超过4层,预应力管桩都在工厂内采用离心法制作,直径为300mm~550mm。 预制桩钢筋骨架的主筋连接宜采用对焊,同一截面内主筋接头不得超过50%,桩顶1m内不应有接头,钢筋骨架的偏差应符合有关规定。 桩的混凝土强度等级应不低于C30,浇筑时从桩顶向桩尖进行,应一次浇筑完毕,严禁中断。制作完后应洒水养护不少于7d,上层桩